烽火御龙天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-09-15
最后登录: 2024-11-14
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-29 09:23
图片:
图片:
图片:
FX5U的PLC,最近出现一个问题,我一个项目上,有一台PLC控制的设备正常情况下不使用,但是因为有一台川崎六轴机器人与它进行TCP套接字通讯,需要它作为中转,所以它是在上电的情况下,然后根据现场反应,设备生产完成,整线待料的情况下,这台作为通讯数据中转的设备突然伺服报警,报警清除不掉,点开触摸屏发现所有示教点位+轴的手动/自动/回原速度寄存器里面的数据全部清空,寄存器是用的D600以后的  查看发现D200-D8000都是锁存类型的,这种是属于什么问题呀?应该怎么解决?


额  翻看了下各位大佬的回复  我这边再解释一下  不是因为套接字通讯的问题  是PLC的数据不知道怎么回事自动清零了

百度搜索了一下  发现和这位前辈遇到的情况差不多  但是这个前辈的帖子没看到后面的回复了 还有一点不同  他是Q系列的  我是FX系列的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=397495
[ 此帖被烽火御龙天在2023-05-29 10:10重新编辑 ]
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2457 个
工控威望: 3066 点
下载积分: 11431 分
在线时间: 660(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-12-20
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-29 09:47
直接打三菱官方客服电话,我个人认为就应当用L锁存寄存器而不应当用D寄存器。
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2457 个
工控威望: 3066 点
下载积分: 11431 分
在线时间: 660(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-12-20
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-30 09:42
楼主你好!你这种情况一定是所存的数据断电再次上电时被初始化清零了,或者是没有使用断电保存寄存器又或者是设置的范围不对。基本上就是这样子的情况,你需要仔细查找一下你的程序看看
相信自我!