小孟孟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2019-02-16
最后登录: 2024-11-01
查看小孟孟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-25 17:38
有个伺服电机回原点的方式是原点传感器中间点,现在的问题是找不到原点,比如原点回归方向是负方向,在原点传感器动作完,他找不到原点直到碰到负限位,把原点回归速度改为原来的四分之一,有时候在原点传感器动作完,找不到原点又往正方向跑,直到碰到正限位,把原点传感器的位置动动,能找到原点,但是丝杆一直在抖动有大哥遇到过吗
[ 此帖被小孟孟在2023-05-30 09:44重新编辑 ]
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 612 个
工控威望: 2283 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-17
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-26 19:57
检查一下原点开关,
用了一款苏州的电缸,
方形电缸,总共两个对面安装磁性开关,
里面的磁性开关用的两个半圆磁铁,怀疑正好半圆磁铁对接点在磁性开关的安装面,导致磁性开关感应不好,没办法在电缸外加了个微动开关