小孟孟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2019-02-16
最后登录: 2024-11-01
查看小孟孟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-25 17:38
有个伺服电机回原点的方式是原点传感器中间点,现在的问题是找不到原点,比如原点回归方向是负方向,在原点传感器动作完,他找不到原点直到碰到负限位,把原点回归速度改为原来的四分之一,有时候在原点传感器动作完,找不到原点又往正方向跑,直到碰到正限位,把原点传感器的位置动动,能找到原点,但是丝杆一直在抖动有大哥遇到过吗
[ 此帖被小孟孟在2023-05-30 09:44重新编辑 ]
zq123666
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 480 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 22012 分
在线时间: 1057(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2024-11-15
查看zq123666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-25 17:45
降低回零速度,原点信号接入高数输入口,更换感应器。
[ 此帖被zq123666在2023-05-25 17:53重新编辑 ]
zq123666
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 480 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 22012 分
在线时间: 1057(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2024-11-15
查看zq123666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-25 18:14
三菱的话只用过1PG,DOG与Z向接入后设置好参数,没有遇到这个问题。
引用
引用第2楼小孟孟于2023-05-25 17:55发表的  :

原点速度从20改为5了,原点传感器也换了,用的位置控制模块