楼主  发表于: 2023-05-25 13:50
与智能电表通讯,电度数据占用4个字节,32位,ADPRW H1 H3 H0 D250 M1,也就是占用了D250,D251,当前读出的数据是1万多,存在D251,是不是数据大了,就会占用D250呢
触摸屏那边该怎么选择呢?我选D250是没显示的,要显示D251才可以,谢谢各位解答
17625606414
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 467 个
工控威望: 664 点
下载积分: 54 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2022-07-11
最后登录: 2025-01-24
查看17625606414的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-27 09:57
先看看需不需要高低字节,高低字转换,然后触摸屏选择32位双字的显示元件
17625606414
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 467 个
工控威望: 664 点
下载积分: 54 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2022-07-11
最后登录: 2025-01-24
查看17625606414的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-29 09:20
引用
引用第3楼有缘1982于2023-05-27 13:52发表的  :
图中是地址

当前的数据是1万多,存在D251里面,D250里面没有数据,如果数据大了,是放在D250和D251里面吗?
触摸屏目前是选的D251,设置成32位,触摸屏这样设置,是不是占用了D251和D252呢

.......

选d250,32位默认使用250,251,显示格式小数点后两位
17625606414
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 467 个
工控威望: 664 点
下载积分: 54 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2022-07-11
最后登录: 2025-01-24
查看17625606414的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-29 16:48
引用
引用第7楼有缘1982于2023-05-29 09:41发表的  :
我在触摸屏是这么选的,显示不出来





如果全是星号就是显示长度不够