楼主  发表于: 2023-05-19 20:59
图片:
三菱Q03系列plc,输入模块QX42;

电机转速27000r/m,1转=1个脉冲,27000除以60秒=450HZ

用普通计数器C,能捕捉到信号,会不会丢步?
wwr1992
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 220 点
下载积分: 5123 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2018-02-01
最后登录: 2024-12-11
查看wwr1992的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-31 17:06
百分百会丢步的,扫描周期会有波动,不可能一直保持稳定