218hty
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 513 点
下载积分: 1622 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-10-22
查看218hty的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-15 05:52
台达触摸屏中的232口可以转换成485口应用吗?
ytzidonghua
plc 触摸屏 自动化技术培训等电话0535-6380506
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 2362 个
工控威望: 6981 点
下载积分: 4139 分
在线时间: 359(小时)
注册时间: 2006-09-27
最后登录: 2024-11-17
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-15 06:56
加个232 485转接器  
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 9135 分
在线时间: 923(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-17
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-15 07:00
COM2 COM3有RS485口,COM1没有
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
218hty
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 513 点
下载积分: 1622 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-10-22
查看218hty的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-15 07:04
COM3用了422,所以COM2也就用不了485的。我想扩展一个232转485的模块。用做主站与变频器通讯。但没用过,不知道如何设置应用。
218hty
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 513 点
下载积分: 1622 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-10-22
查看218hty的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-15 07:04
引用
引用第1楼ytzidonghua于2023-05-15 06:56发表的  :
5楼  发表于: 2023-05-15 07:12
引用
引用第3楼218hty于2023-05-15 07:04发表的  :
COM3用了422,所以COM2也就用不了485的。我想扩展一个232转485的模块。用做主站与变频器通讯。但没用过,不知道如何设置应用。

你可以改为用COM1跟PLC通讯,代COM3,而后,用COM2/COM3的485口就可以
活到老,学到老!
6楼  发表于: 2023-05-15 07:16
引用
引用第5楼anlyl2014于2023-05-15 07:12发表的  :

你可以改为用COM1跟PLC通讯,代COM3,而后,用COM2/COM3的485口就可以

我PLC是422的通讯方式。三菱的PLC
218hty
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 513 点
下载积分: 1622 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-10-22
查看218hty的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-05-15 07:19
引用
引用第1楼ytzidonghua于2023-05-15 06:56发表的  :
加个232 485转接器  

我刚才试了,通讯不上。但是我用COM2的485方式就可以与变频器通讯上。但是改为232转485通讯口改为COM1就通讯不上,是不是设置有问题。用电脑的232转485,用串口工具调试就可以通讯。
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 9135 分
在线时间: 923(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-17
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-05-15 07:28
引用
引用第6楼218hty于2023-05-15 07:16发表的  :

我PLC是422的通讯方式。三菱的PLC

超简单的,把三菱通讯线改一下,422改232,加个电阻,网上有的,
活到老,学到老!
9楼  发表于: 2023-05-15 09:11
但是三菱的PLC是422通讯啊。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qj_wgx) 为三菱扩展一个232通讯口 ..
    752759616
    签名个鬼
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 216 个
    工控威望: 374 点
    下载积分: 2410 分
    在线时间: 159(小时)
    注册时间: 2013-07-08
    最后登录: 2024-11-12
    查看752759616的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-05-15 13:29
    高转低  兼容   低转高怎么能用 
    anlyl2014
    大吉大利
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 981 个
    工控威望: 8883 点
    下载积分: 9135 分
    在线时间: 923(小时)
    注册时间: 2014-05-23
    最后登录: 2024-11-17
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-05-15 16:38
    引用
    引用第9楼218hty于2023-05-15 09:11发表的  :
    但是三菱的PLC是422通讯啊。

    按图改为232;两个图都能用



      
    实际使用证明,如果通讯线太长,电阻改为300欧-1K都没问题;4678不接也能用
    活到老,学到老!