楼主  发表于: 2023-05-11 13:28
如题,想用一个485口,开机读取一次伺服当前位置,PLC能通过通讯强制伺服内部位置置零,有没有大师能值点下,没做过这种的
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2040 点
下载积分: 11042 分
在线时间: 808(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-20
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-11 15:12
SV630有内部回零功能 当然也可以将当前点设置为零点