楼主  发表于: 2023-05-09 21:46
图片:
各位大神好
小弟才接触S7 1500  用的V90的伺服 通过PN通讯   在组态网络的时候犯了难  
看了网上的资料手册介绍  说走EPOS控制 用111就可以了 但是我不懂这个报文到底有个什么作用
我理解的是 我组态是 系统会为伺服分配 I地址  Q地址    就像三菱IO地址一样
然后 我是不是就按照系统分配的Q地址 对应的比如是控制字1   比如系统分配为5..9  那么
我想控制字1的点动正反转  就是Q5.8或Q5.9置为1 就会对应控制伺服正反转JOG移动呢
每天学习一点点
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 730 点
下载积分: 473 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-11-22
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-10 06:30
FB284 更新版本是FB300 功能一样  只是后者更严谨一点,使用起来还很顺手,如果空值引脚  你百度一下就知道了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(gz068909) 谢谢回答 明白啦
  • 可怜千万英雄血;
    换来今日旧乾坤;
    英雄若知今朝样;