楼主  发表于: 2023-05-05 16:43
我现在想用fx5s,加一个modbus rtu 控制变频器,然后我看FX5 485adp和FX5 485 bd 价格还是差不少的,我想问下FX5 485BD可以通讯变频器吗,能用那个ADPRW 指令吗,我看有的帖子说bd板不能用这个指令,所以比较疑问。如果不能的话就使用adp的。
幸运大弯钩
微信1570478188,欢迎各位同行交流
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2021-11-21
最后登录: 2024-12-03
查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-29 11:39
可以的,fx5的BD板也支持ADPRW指令