hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 447 点
下载积分: 16907 分
在线时间: 564(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-11-14
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-18 11:17
目前3U加了485BD与2台变频通信,现在又需要在远端加1台3U。看了说明书都是几台PLC相互通信,或者PLC与变频通信。混合通信怎么实现?大师们指点一下。
tangjiezyc
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 444 个
工控威望: 4701 点
下载积分: 1228 分
在线时间: 450(小时)
注册时间: 2020-06-11
最后登录: 2024-11-16
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-22 08:56
我做过用台达和台达PLC来MODBUS RTU通信,三菱3U应该也可以。你将一台3U做主站,另外2台变频和一台3U做从站就可以了。