hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 567(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-18 11:17
目前3U加了485BD与2台变频通信,现在又需要在远端加1台3U。看了说明书都是几台PLC相互通信,或者PLC与变频通信。混合通信怎么实现?大师们指点一下。
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3808(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-19
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-18 11:55
FX3U-485BD,不能做混合通信,
要么做PLC的N:N协议,
要么用作主机做无协议通信,无协议通信可以支持Modbus RTU主机,但不支持作为从机通信.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3808(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-19
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-02 20:06
引用
引用第10楼tangjiezyc于2023-04-22 08:56发表的  :
我做过用台达和台达PLC来MODBUS RTU通信,三菱3U应该也可以。你将一台3U做主站,另外2台变频和一台3U做从站就可以了。

三菱的不能用485dBd做从站,只能做主站,485adp-MB才能做从站.
台达可以做主站也可以做从站,有些型号有2个485接口.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/