楼主  发表于: 2023-04-17 09:22
图片:
图片:
如题所述,大佬们帮帮忙  我用的是485两线接线 简单试了一下触摸屏上按钮是可以驱动三色灯亮灭的 但就是一直跳设备未响应!
叫我小李就好
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 82 点
下载积分: 746 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2022-12-23
最后登录: 2023-04-27
查看叫我小李就好的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-17 12:39
引用
引用第1楼frostspirit于2023-04-17 09:35发表的  :
波特率太高了啊

好的 我试一试9600
叫我小李就好
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 82 点
下载积分: 746 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2022-12-23
最后登录: 2023-04-27
查看叫我小李就好的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-17 12:47
引用
引用第2楼梦雨天涯于2023-04-17 10:44发表的  :
通讯3要素,接线,设置,程序

程序就一个很简单的m0接通灯泡的操作,接线应该没问题  按触摸屏上的按钮是可以驱动灯泡的 就是一直报设备未响应 不知道为什么
叫我小李就好
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 82 点
下载积分: 746 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2022-12-23
最后登录: 2023-04-27
查看叫我小李就好的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-04-17 16:10
引用
引用第6楼gkrjylls于2023-04-17 14:13发表的  :
有没有试出结果了?是不是COM编号设置错了?

还没有 com有影响吗 我试一试
叫我小李就好
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 82 点
下载积分: 746 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2022-12-23
最后登录: 2023-04-27
查看叫我小李就好的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-04-17 16:22
引用
引用第8楼电气小学生于2023-04-17 14:52发表的  :


我按你给的图试了一下 还是要报错
叫我小李就好
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 82 点
下载积分: 746 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2022-12-23
最后登录: 2023-04-27
查看叫我小李就好的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-04-17 16:26
引用
引用第7楼lin10663于2023-04-17 14:33发表的  :
fx5u只有網口~~除非你用模塊
    

我用的是485口
叫我小李就好
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 82 点
下载积分: 746 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2022-12-23
最后登录: 2023-04-27
查看叫我小李就好的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-04-18 09:12
引用
引用第12楼电气小学生于2023-04-17 16:45发表的  :

程序拿出来,大家看一看!

报错解决了 我从开始把线路重新全部接了一遍解决了 但是我在easy building上选择按钮属性为“切换开关”类型  下载进触摸屏就不显示这个按钮 打电话给400 也解决不了 大佬们有遇到过吗
叫我小李就好
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 82 点
下载积分: 746 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2022-12-23
最后登录: 2023-04-27
查看叫我小李就好的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-04-19 11:05
引用
引用第17楼电气小学生于2023-04-18 10:48发表的  :
离线模拟的时候有没有这个按钮?

好像找到原因了  X5u写入的时候没有选择全部 只选择了参数与程序 目前只有这个原因