为什么要加呢,plc内部不是有了滤波电路吗?
我遇到过一次,两台设备,都是plc低频异响,拆了plc(三菱5u)前面的滤波器(怡合达买的)就好了,因为啥呢。
杨文豪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 137 点
下载积分: 3035 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2023-05-03
最后登录: 2024-07-13
查看杨文豪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-10 23:03
机台主电路建议加一个,变频器支路必须加,伺服控制支路可以加也可以不加,PLC随意。