爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 661 个
工控威望: 703 点
下载积分: 3439 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2022-07-25
最后登录: 2024-12-12
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-12 18:17
为什么要加呢,plc内部不是有了滤波电路吗?
我遇到过一次,两台设备,都是plc低频异响,拆了plc(三菱5u)前面的滤波器(怡合达买的)就好了,因为啥呢。
工控肥仔
工控肥仔
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 675 个
工控威望: 5673 点
下载积分: 4331 分
在线时间: 780(小时)
注册时间: 2018-11-17
最后登录: 2024-12-23
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-13 08:40
我是在漏电开关后方加的滤波器,管整个电路的滤波,不知道这样对不对