两个项目间s7通讯,一端电源断开后数据传输仍连接,且不报故障。请各位高手指点
li8110
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 567 个
工控威望: 3269 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2022-11-04
最后登录: 2024-11-17
查看li8110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-06 10:32
加个心跳检测,0.5秒的脉冲。长通接通一个定时器,断开接通一个定时器。只要这俩定时器接通就触发一个标志位,代表检测不到0.5秒的脉冲,就算通讯故障。