请教一下大佬,我用一款国产仿三菱PLC做主站用485通讯带了11个从站,然后平时使用正常,偶尔出现主站和任何从站都通讯不上的情况,单纯的给plc断电也无法恢复,只有把整机全部断电在上电才能恢复。有没有遇到过得大佬给个解决思路,出现的不是很频繁,可能用好几个周才会出现一次。
尹梦超
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 257 点
下载积分: 6734 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2012-05-24
最后登录: 2024-10-30
查看尹梦超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-27 09:57
没啥好办法,串口通讯一般注意通讯距离,485距离可以支持100米左右,还有从站的最后一站需要加终端电阻