图片:
如图,用M3000上升沿,后面2行不执行,把M3000换成M2000就可以了
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
payfsl
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2896 点
下载积分: 40079 分
在线时间: 487(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2025-02-16
查看payfsl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-26 14:20
图片:
还真的像楼主说的一样,但是改成这样的就没有问题了
楼主留言:
是的,M3000改成M1000就可以