雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-12-27
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-21 23:17
系统配置:三菱FX3U48MT   两套安川伺服驱动器+电机  Y0驱动左轴运行/Y1驱动右轴运行,两轴同步运行。
PLC  Y0/Y1输出点经2千欧电阻降压后连接至伺服。
轴做45度正反运行,现在问题是当两轴同步运行时出现左轴定位不准,每次误差约0.05度误差并出现累计现象。
当使用单轴运行时却没有定位不准现象。
PLC更换过/伺服驱动+电机互换过/PLC至伺服驱动器信号线更换过/左轴与右轴程序是一样的。
麻烦各位集思广益帮忙确认一下是哪个环节出现问题。
在此谢过。
michael.ni
虞山老者
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5806 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2022-01-16
最后登录: 2024-12-26
查看michael.ni的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-22 07:57
误差出现累计现象,一般是由电磁干扰引起的,尤其是对编码器信号的干扰。
楼主留言:
真诚感谢!
虞山老者