小福先森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 250 点
下载积分: 5490 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2021-08-03
最后登录: 2024-10-31
查看小福先森的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-09 11:37
图片:
图片:
FX3U 作为modbus rtu从站通讯麻烦大佬帮忙看看程序和参数是否正确,使用了485-bd和485-adp-mb,mb模块做MODBUS从站,9600 8位数据位  无效验  1位停止位,用modbus调试助手发送时,能读出数据但是一直提示效验错误
附件: MODBUS从站.zip (193 K) 下载次数:95
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
小福先森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 250 点
下载积分: 5490 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2021-08-03
最后登录: 2024-10-31
查看小福先森的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-09 11:55
图片:
程序如图
小福先森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 250 点
下载积分: 5490 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2021-08-03
最后登录: 2024-10-31
查看小福先森的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-09 13:30
大佬,哪里错了,恳请指出错误。万分感谢
引用
引用第2楼ren1823于2023-03-09 13:21发表的  :
看错了
小福先森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 250 点
下载积分: 5490 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2021-08-03
最后登录: 2024-10-31
查看小福先森的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-03-09 13:41
设置了1,这个上传的程序没改过来,我写进PLC数据是1,还有及说的版本是硬件版本号低了吗?
引用
引用第4楼ren1823于2023-03-09 13:35发表的  :
D8434手册里是地址,设置H2应该是站号2才有反应才对,你获取站号1的数据不应该有反应。FX3U需要版本Ver.2.40以上。
小福先森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 250 点
下载积分: 5490 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2021-08-03
最后登录: 2024-10-31
查看小福先森的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-03-09 13:44
图片:
图片:
图片:
如图,数据确实能读出来
引用
5楼  发表于: 2023-03-11 10:52
已搞定