楼主  发表于: 2023-02-26 10:05
求助,一个K120S的plc,通过485的MODBUS RTU 跟两个变频器通讯,然后跟一个维控的触摸屏进行参数调整,现在PLC经常报警看门狗错误,或者直接死机,重启又可以了,求指导,
说明下,触摸屏跟PLC通信用的普通不带屏蔽的电线, 大概13米,232通讯,变频器一个在PLC的电箱,另一个变频器通过10米的2芯线连接,不在一个电箱,是一个隔离变压器供电,实在找不到问题,求指导。
[ 此帖被酷酷数码在2023-02-26 11:08重新编辑 ]
习惯性沉默
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 914 个
工控威望: 6922 点
下载积分: 527 分
在线时间: 1717(小时)
注册时间: 2021-03-15
最后登录: 2024-12-19
查看习惯性沉默的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-26 11:57
引用
引用第4楼酷酷数码于2023-02-26 11:08发表的  :



感谢指导,屏蔽线没找到太多,先换了232的,通讯时间改成了80,40,接了地线,估计也是通讯造成的故障,第一次用通讯,还没弄明白,先按前辈说的我去改下,谢谢指导。

232的距离感觉拉的有点远了,改一下通讯方式吧。