楼主  发表于: 2023-02-26 10:05
求助,一个K120S的plc,通过485的MODBUS RTU 跟两个变频器通讯,然后跟一个维控的触摸屏进行参数调整,现在PLC经常报警看门狗错误,或者直接死机,重启又可以了,求指导,
说明下,触摸屏跟PLC通信用的普通不带屏蔽的电线, 大概13米,232通讯,变频器一个在PLC的电箱,另一个变频器通过10米的2芯线连接,不在一个电箱,是一个隔离变压器供电,实在找不到问题,求指导。
[ 此帖被酷酷数码在2023-02-26 11:08重新编辑 ]
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11263 个
工控威望: 18641 点
下载积分: 12345 分
在线时间: 2697(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-26 10:53
这种通讯超时多是通讯干扰导致,用排除法对症下药(换屏蔽线、接地良好,套磁环,变频器载频调低,MODBUS波特率降低........)