mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2011-09-23
最后登录: 2024-10-30
查看mill6610的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-23 00:32
描述:0站
图片:
描述:1站
图片:
描述:参数说明
图片:
描述:两站接线
图片:
按手册上来设置,0站起点设置M4000,1站起点设置M4064,然后断电重启
如果0站M4000有信号,1站M4064有信号…,1站将其参数设置ON,0站则没有反应…
FX3UM1000-M1063如果M1000有信号,后面所有的站都可以看到M1000的状态,这个咋会这样
这样真的搞不懂了,
反过来将0站和1站起点全设置M4000开始,0站将M4000置ON,那1站M4000是ON,但如果我将1站M4005置ON,0站并看不到其ON的状态。
啥逻辑啊,麻烦大哥动动您发财的小手,将其问题搂出来

伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-12-20
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-23 09:07
这个简易链接填的两台的刷新的位地址和字地址要一致,第二台也要填m4000 和D1000
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-12-20
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-23 09:56
图片:
参考这个图片
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-12-20
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-23 12:53
引用
引用第6楼mill6610于2023-02-23 10:48发表的  :

這個圖片我有參照,起始都設置M4000,D1000,讓主站M4000置ON,從站的M4000也會變ON狀態,主寫從沒有問題,但如果從寫主,從哪個輔助M點開始呢?M4064嗎?也就是說如果讓從站M4064置ON,主站的M4064是否也是ON狀態。是不是這樣的思路?

你就按图示的一号站点亮M4064-M4127,二号站点亮M4128-M4191,比如你一号站点亮M4064其他所有站的M4064都会有输出,就相当于只有M4064-M4127这些是你一号站的输出你可以控制,其他点位是其他站的输出,你只能读入,不可改写传送给别的站