各位大佬,11kw电机带动离心风机,变频器常规设置加减速时间太长了,短了报警过流还要设置什么参数
分享
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
312 个
工控威望:
359 点
下载积分:
1294 分
在线时间: 298(小时)
注册时间:
2020-10-23
最后登录:
2024-11-01
查看投湖自尽的鱼的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-02-08 08:52
全看
|
小
中
大
Pr.9的值加大点,Pr.22失速防止的百分比,调大到最大试试
分享
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
312 个
工控威望:
359 点
下载积分:
1294 分
在线时间: 298(小时)
注册时间:
2020-10-23
最后登录:
2024-11-01
查看投湖自尽的鱼的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2023-02-13 08:53
全看
|
小
中
大
引用
引用第6楼chy176于2023-02-10 22:29发表的 :
失速防止是什么意思
就是防止启动电流不够大,结果电机转不起来短路