楼主  发表于: 2023-01-15 10:25
图片:
图片:
汇川H5UPLC走Ethcat总线连欧姆龙伺服R88D-1SN08H-ECT,连不上,如下:
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 390 个
工控威望: 484 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2020-11-27
最后登录: 2024-11-20
查看18857713026的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-15 16:33
是不是伺服与PLC不匹配
无法使用DC模式造成的  
选择freerun 自由运行模式  是不是就可以用了
楼主留言: