用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX3GA故障,运行灯不亮,是通病吗
上一主题
下一主题
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
210 个
工控威望:
548 点
下载积分:
697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间:
2009-08-16
最后登录:
2024-12-09
查看xuxiaoping18的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-12-30 14:09
全看
|
小
中
大
用了不少FX3GA,经常遇到运行灯不亮,然后就只能拉去维修了。3U的好像没这个问题。这个是这个型号的通病吗,还是别的原因(电镀厂,环境比较差),3U的也是用在电镀厂,好像没这个问题
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-12-18
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-12-30 14:29
全看
|
小
中
大
上次用了一个FX3GA-24MT的出现了这个问题 RUN灯不亮 或则拨几下PLC就死机了 换料厂家说是接地的问题 让接一下地线 然后就好了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX3GA故障,运行灯不亮,是通病吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问