用了不少FX3GA,经常遇到运行灯不亮,然后就只能拉去维修了。3U的好像没这个问题。这个是这个型号的通病吗,还是别的原因(电镀厂,环境比较差),3U的也是用在电镀厂,好像没这个问题
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-11-16
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-12-30 14:29
全看
|
小
中
大
上次用了一个FX3GA-24MT的出现了这个问题 RUN灯不亮 或则拨几下PLC就死机了 换料厂家说是接地的问题 让接一下地线 然后就好了