xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2024-09-12
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-30 14:09
用了不少FX3GA,经常遇到运行灯不亮,然后就只能拉去维修了。3U的好像没这个问题。这个是这个型号的通病吗,还是别的原因(电镀厂,环境比较差),3U的也是用在电镀厂,好像没这个问题
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2024-09-12
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-30 14:27
引用
引用第1楼lin10663于2022-12-30 14:21发表的  :
沒遇過
    

是使用FX3GA,没遇到这种故障现象?
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2024-09-12
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-30 14:31
引用
引用第3楼忽然想起于2022-12-30 14:29发表的  :
这位阿祖,3U和3GA有什么区别吗,比如价格上,功能上等等等等

3GA的便宜一点
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2024-09-12
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-12-30 14:33
引用
引用第4楼wangnaizhi于2022-12-30 14:29发表的  :
上次用了一个FX3GA-24MT的出现了这个问题  RUN灯不亮  或则拨几下PLC就死机了 换料厂家说是接地的问题 让接一下地线 然后就好了

接地可以解决?这个真没试过,之前的PLC端接地都是空着的
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2024-09-12
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-12-30 14:37
一般都是断电后再开机出现这个问题,例如周末休息,电源关闭了,到周一开机就出现这个问题,故障刚出现的时候,通电10分钟左右就自己好了,后面会越来越严重,要通电半小时或1小时才能恢复,再到后来,干脆就不能恢复了