FX5U内建485,如何与欧姆龙E5CC温控器无程序通信
上一主题
下一主题
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
287 个
工控威望:
3745 点
下载积分:
28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间:
2014-04-20
最后登录:
2024-08-27
查看sunnykmc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-12-21 16:14
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
FX5U内建485,如何与欧姆龙E5CC温控器无程序通信
请问FX5U内建485如何与 欧姆龙E5CC(E5DC)温控器无程序通信
设定上参考如图,一直无法通信
使用三菱FX3U-485-ADP-MB与 欧姆龙E5CC(E5DC)温控器无程序通信
是可以
但在FX5U内建485却通不起来
FX5U 485面板只闪亮RD灯(约1秒快闪一下),SD灯没亮过
三菱FX3U-485-ADP-MB 与 欧姆龙E5CC温控器无程序通信
(参考这篇)
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1619404.html
欧姆龙E5CC温控器无程序通信手册
http://www.linkoing.com/PDFManualCH/h181-cn1-07_e5_c.pdf
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(应文飞)
分享
hansir
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
101 点
下载积分:
2010 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2021-09-17
最后登录:
2024-11-22
查看hansir的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-01-30 09:12
全看
|
小
中
大
FX5U不要选择无顺序通讯,要选择MC协议,然后波特率之类的设置一致就行了