sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-21 16:14
图片:
图片:
FX5U内建485,如何与欧姆龙E5CC温控器无程序通信

请问FX5U内建485如何与 欧姆龙E5CC(E5DC)温控器无程序通信
设定上参考如图,一直无法通信

使用三菱FX3U-485-ADP-MB与 欧姆龙E5CC(E5DC)温控器无程序通信
是可以
但在FX5U内建485却通不起来
FX5U  485面板只闪亮RD灯(约1秒快闪一下),SD灯没亮过

三菱FX3U-485-ADP-MB 与 欧姆龙E5CC温控器无程序通信
(参考这篇)
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1619404.html

欧姆龙E5CC温控器无程序通信手册
http://www.linkoing.com/PDFManualCH/h181-cn1-07_e5_c.pdf
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(应文飞)
    hansir
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 2010 分
    在线时间: 17(小时)
    注册时间: 2021-09-17
    最后登录: 2024-11-22
    查看hansir的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-01-30 09:12
    FX5U不要选择无顺序通讯,要选择MC协议,然后波特率之类的设置一致就行了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ymmfa) 热心助人!