sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-21 16:14
图片:
图片:
FX5U内建485,如何与欧姆龙E5CC温控器无程序通信

请问FX5U内建485如何与 欧姆龙E5CC(E5DC)温控器无程序通信
设定上参考如图,一直无法通信

使用三菱FX3U-485-ADP-MB与 欧姆龙E5CC(E5DC)温控器无程序通信
是可以
但在FX5U内建485却通不起来
FX5U  485面板只闪亮RD灯(约1秒快闪一下),SD灯没亮过

三菱FX3U-485-ADP-MB 与 欧姆龙E5CC温控器无程序通信
(参考这篇)
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1619404.html

欧姆龙E5CC温控器无程序通信手册
http://www.linkoing.com/PDFManualCH/h181-cn1-07_e5_c.pdf
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(应文飞)
    lizhezhe
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 1264 分
    在线时间: 35(小时)
    注册时间: 2020-06-23
    最后登录: 2024-02-25
    查看lizhezhe的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-12-23 15:36
    FX3U-485-ADP-MB,你以为后面的MB是什么意思?就是一个modbus通讯,要不三菱这个模块那么贵,3u买个485拓展板不更便宜,FX3U-485-ADP-MB就是集成了一些功能所以不用编程就可以实现某些modbus功能,你想用FX5U自带的485口不做任何处理,只是设置格式,太偷懒了小伙子,不过FX5U里面确实有不编程,通过某些地方实现这的,只不过是集成一些类似于通讯的组态数据发送接收,不是在这设置。自己去研究一天就可以了,不太难。