和程序扫描周期有关,程序越小速度越快,理论最大速度1KHZ左右,步进驱动细分设到400脉冲一圈,可用在速度要求不高场合。实际输出应该不是方波,没有示波器测试,用来做贴标机标签定位完全能到达精度,机器已有使用2年多的,不用当心坏点。里面有做好实际在使用的FB块,也做了个简单工程示意。
附件: FX3U普通点发脉冲.zip (352 K) 下载次数:267
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1779 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 2643 分
在线时间: 2200(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-05
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-24 08:48
这个频率有点低啊,一个扫描周期ON,下个扫描周期OFF ,假如扫描周期是2ms,那脉冲频率只有250HZ,200细分的步进,一秒1.25转,每分钟75转。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1779 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 2643 分
在线时间: 2200(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-05
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-24 12:46
引用
引用第9楼蒲城风信子于2022-12-24 08:50发表的  :
FX3U的 Y3本身是支持脉冲的,官方只是限制了


Y3只能2k左右
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1779 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 2643 分
在线时间: 2200(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-05
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-12-25 14:56
引用
引用第11楼15811806196于2022-12-24 17:44发表的  :

是的,是我算错了,没有1Khz,用在低速短距离是可以的


是的,有时电机速度要求不高,定位精度也不高。这样用还是有实际价值的。