zhu2009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 296 点
下载积分: 2598 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-11-22
查看zhu2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-28 19:38
现场有分别7台FX5U和屏幕都是各自连以太网口。现在为了调试方便分别在各机台加一个路由器后,再通过WAN口把7台路由汇总到一个多口的总路由器上,PC连接总路由器,总路由的|P地址段与各分路由的IP设为不同,想用PC直接通过路由连接监控每个机台和触摸屏程序,一直连接不上,这样组网失败,有那位前辈这样试过可否分享一下成功经验,谢谢!
hxyeer
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 302 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2019-06-24
最后登录: 2024-11-12
查看hxyeer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-30 17:31
可以的,以前弄过,每台一个路由,加一个总路由,电脑自动获取IP。那会是因为用JEC伺服不得不加路由。JEC伺服如果俩台PLC交换机连的话俩台设备里的会冲突即使IP不一样。