楼主  发表于: 2022-11-28 19:38
现场有分别7台FX5U和屏幕都是各自连以太网口。现在为了调试方便分别在各机台加一个路由器后,再通过WAN口把7台路由汇总到一个多口的总路由器上,PC连接总路由器,总路由的|P地址段与各分路由的IP设为不同,想用PC直接通过路由连接监控每个机台和触摸屏程序,一直连接不上,这样组网失败,有那位前辈这样试过可否分享一下成功经验,谢谢!
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-23
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-30 11:29
不管是交换机,还是路由器。需要联网的设备都在同一网段。这是最简单的组网方法。
如果硬要跨网段,需要IP地址解析,复杂多了。
况且一个网段可容纳两百多台设备,不够用吗?
不懈努力,一切皆有可能 ...