【关于三菱FX5U系列增加模块组件问题】
增加一个模拟量AD DA任意一个模块,已知第一台地址为 SD6300 SM6340  SM6380 SM640
依次列推,
现在假设第一台为AD模块,第二台为DA模块,与第一个模块不同,这个时候第二台地址应该是什么?
交流学习进群的加我VX: KAERSI-  QQ:202064006
yl1111682
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2683 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2014-05-09
最后登录: 2024-09-19
查看yl1111682的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-24 10:35


你需要知道最多4台模拟量的适配器,对应4个地址
yl1111682
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2683 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2014-05-09
最后登录: 2024-09-19
查看yl1111682的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-24 10:47
引用
引用第1楼ymmfa于2022-11-24 10:16发表的  :
参考此手册 http://down.ymmfa.com/?id=399
FX5-4AD-ADP 和FX5-4DA-ADP 使用了相同的寄存器
[attachment=274286]
所以假设第一台是AD,第二台DA,第三台AD,第四台DA
这时第一台使用SD6300,第二台使用SD6340,第三台使用SD6380,第四台使用SD6420


站长  这里错了(这时第一台使用SD6300,第二台使用SD6340,第三台使用SD6380,第四台使用SD6420)

这是每台CH1的地址(第一台使用SD6300,第二台使用SD6660,第三台使用SD7020,第四台使用SD7380)
yl1111682
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2683 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2014-05-09
最后登录: 2024-09-19
查看yl1111682的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-11-24 14:31
引用
引用第6楼萌新工具人于2022-11-24 11:49发表的  :
D2 T1  PLC后面这个怎么理解?