在三菱plc中用一个传感器测量设备转速,请教各位高手该程序如何编程
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 457 个
工控威望: 817 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 778(小时)
注册时间: 2007-10-25
最后登录: 2024-12-25
查看uthman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-19 09:12
三菱有专用的脉冲密度检测指令SPD
ld x0
spd x0 k100 d0
意思是D0对X0输入的脉冲记数,100MS后计数结果送到D0
D1中的当前值复位
计数结束后D2用来测量剩余时间
速度=60*D0*1000/(N*t)
N是每转需要多少脉冲  T为S2指定的计时时间
本帖最近评分记录: