wei3431
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 174 个
工控威望: 619 点
下载积分: 5520 分
在线时间: 434(小时)
注册时间: 2019-04-03
最后登录: 2024-07-21
查看wei3431的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-07 17:26
图片:
坏点切换功能的程序,具体功能就是,假如PLC输入输出点烧坏了,不需要更换PLC,直接在屏幕上输入坏点地址,然后把线接至备用点就能继续正常运行,不影响客户现场的生产,也不需要寄PLC或模块或者人员过来修改程序,还是比较实用的一个功能。
搬运过来的,汇川H5U
附件: 坏点切换功能.rar (1538 K) 下载次数:1744
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(neafar22) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(wuhualin) 感谢分享!
    zsh340
    zsh340
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 989 个
    工控威望: 1145 点
    下载积分: 18344 分
    在线时间: 271(小时)
    注册时间: 2009-05-29
    最后登录: 2024-10-27
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-01-30 18:17
    用正品三菱FX(FX0/FX1S/FX1N/FX2N/FX3U)系列的20多年从来没有坏点出现过,对了,以前土林的也没有坏过输入输出点。西门子,欧姆龙,台达,信捷,松下出现过。主要还是质量的问题,特别是现在的西门SMART200输出坏点特别的多,至今为止不下10多台了。
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。