wei3431
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 174 个
工控威望: 619 点
下载积分: 5514 分
在线时间: 434(小时)
注册时间: 2019-04-03
最后登录: 2024-07-21
查看wei3431的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-07 17:26
图片:
坏点切换功能的程序,具体功能就是,假如PLC输入输出点烧坏了,不需要更换PLC,直接在屏幕上输入坏点地址,然后把线接至备用点就能继续正常运行,不影响客户现场的生产,也不需要寄PLC或模块或者人员过来修改程序,还是比较实用的一个功能。
搬运过来的,汇川H5U
附件: 坏点切换功能.rar (1538 K) 下载次数:1712
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(neafar22) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(wuhualin) 感谢分享!
    wingwf2000
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 654 分
    在线时间: 13(小时)
    注册时间: 2010-09-26
    最后登录: 2024-10-18
    查看wingwf2000的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 5天前
    看来,以后需要在触摸屏上专门做个画面来处理坏点切换功能,可以放好几个输入、输出点的切换,当然如果这些点有特殊功能的话,可能不能做坏点切换,例如高速中断或脉冲输入、脉冲输出等,只能是普通输入、输出点,PLC程序里也要专门做2个子程序来处理输入、输出坏点切换,也就是常说的输入、输出重定向的功能,如果坏点再多就更换PLC算了;最好在设计之初就将输入、输出经过中间点在内部使用,经过中间点隔离后就很容易实现输入、输出重定向了
    [ 此帖被wingwf2000在2024-10-18 10:34重新编辑 ]