为修修为
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2009-12-11
最后登录: 2024-12-09
查看为修修为的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-27 22:26
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
编写了一个设备运行累积时间的FB块,多重背景数据。单独建了一个掉电保持DB数据块,来保存运行时间,程序可以实现多次调用并且有累积时间。但是拔掉电源后,在通电运行时间就清零了。掉电保持DB数据块已经勾选了保持。不知道哪里的问题,请教大家。谢谢。
hstec2002
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 1892 点
下载积分: 8465 分
在线时间: 680(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2024-12-20
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-28 07:26
图片:
建议在DB块中多建一两个变量,手动写入数据,断电重启看DB块能否保持。如果不能保持就再建一个全新的DB块试试。
还有一个问题,详见附图,清零了。没有run信号是清零了,重启run信号就没有了,也就清零了。
[ 此帖被hstec2002在2022-10-28 07:49重新编辑 ]
QQ: 2845452345
hstec2002
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 1892 点
下载积分: 8465 分
在线时间: 680(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2024-12-20
查看hstec2002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-28 14:49
引用
引用第5楼为修修为于2022-10-28 11:41发表的  :
这个是清零是清掉本次运行时间。

M10.0没有断电保持,重启后就为OFF,也就是RUN没信号,就直接清零了。
QQ: 2845452345
hstec2002
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 1892 点
下载积分: 8465 分
在线时间: 680(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2024-12-20
查看hstec2002的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-10-28 14:51
把RUN_IN改为断电保持试试。
QQ: 2845452345