大功率的风机一般都会用到星三角启动。目的是在启动的时候,380V通过星型来降压达到每相220V启动的过程.
那么我们一直用星型接法运行是否会坏风机?
我觉得一直在降压的过程,不应该会烧坏风机。220的电怎么会烧掉380V的风机,对吧。
事实上,公司有三台风机7.5KW,标上写380V三角型接法。同时盖子上有标星型和三角型的接线方式。
因为习惯,我们用变频器接380V就用星型,变频器接220V就用三角型。
这也没看人家标的是什么接法。就接了星型,几天后,客户说风机烧掉了。并且三台风机烧了两台。
到底接星型,是否会烧坏风机?
[ 此帖被浪子海风在2022-10-29 16:39重新编辑 ]
优伤的菊花
王师傅
能顺利干到退休就是胜利
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 867 点
下载积分: 770 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 2022-05-17
最后登录: 2024-11-04
查看王师傅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-27 16:29
超过4KW的电机一般用三角接法,如果长时间接在星型上肯定会烧电机。我之前接过一个9kW的潜水泵,国外的电机,也有类似的接线图,但实际上长时间运行在星型的接法上电机严重发热,幸亏是潜水泵,没有烧。将接线改成三角就正常了。后来分析,应该是功率恒定出力,如果降低了每相电压,电流必然会上升。至于为啥变频器过流没报警,要看看变频的设置参数是否合理。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人!
  • 下载积分:+1(浪子海风) 真诚感谢!
  • 游走在电气自动化边缘,自动化技术升级永不停止,被动着学习一直到老!
    王师傅
    能顺利干到退休就是胜利
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 867 点
    下载积分: 770 分
    在线时间: 154(小时)
    注册时间: 2022-05-17
    最后登录: 2024-11-04
    查看王师傅的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-10-29 08:47
    风机是惯性负载,启动的时候要求启动时间长点,这样冲击电流才会小点,如果启动时间太短了,启动电流非常大,伤害电机,而且会造成空开跳。
    游走在电气自动化边缘,自动化技术升级永不停止,被动着学习一直到老!
    王师傅
    能顺利干到退休就是胜利
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 867 点
    下载积分: 770 分
    在线时间: 154(小时)
    注册时间: 2022-05-17
    最后登录: 2024-11-04
    查看王师傅的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-10-29 09:56
    引用
    引用第12楼再见理想于2022-10-28 16:42发表的  :

    这个计算好像我没懂~~~~~~···.

    公式确实弄错了,不好意思,嘿嘿。忽略。
    游走在电气自动化边缘,自动化技术升级永不停止,被动着学习一直到老!