楼主  发表于: 2022-10-27 14:16
描述:铭牌
图片:
描述:变频
图片:
描述:盖上的接线方式
图片:
描述:此图网上下载,仅供对比
图片:
大功率的风机一般都会用到星三角启动。目的是在启动的时候,380V通过星型来降压达到每相220V启动的过程.
那么我们一直用星型接法运行是否会坏风机?
我觉得一直在降压的过程,不应该会烧坏风机。220的电怎么会烧掉380V的风机,对吧。
事实上,公司有三台风机7.5KW,标上写380V三角型接法。同时盖子上有标星型和三角型的接线方式。
因为习惯,我们用变频器接380V就用星型,变频器接220V就用三角型。
这也没看人家标的是什么接法。就接了星型,几天后,客户说风机烧掉了。并且三台风机烧了两台。
到底接星型,是否会烧坏风机?
[ 此帖被浪子海风在2022-10-29 16:39重新编辑 ]
优伤的菊花
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-29 13:55
正常运行时是三角形的电机,因为在启动瞬间它的电流是额定电流的4~7倍,考虑到变压器的供电能力和其它用电设备不因电网电压突降而引发故障,所以才采用星形启动,【星形启动时的电流也是很大的】,启动后若要保障输出额定转矩和功率转速,应该切换成三角形运行。若继续星形运行,电机转矩功率都会低于额定值,为拖动额定负载肯定会过载运行而发生运行电流超过额定电流,长时间运行肯定烧掉绕组。
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-07 16:21
好多人不能理解,电压高了电机电流会超,电压低了电机电流也会超。
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-18 21:39
好多自动化专业人员把电机原理理解简单化了,电压升高,电流也升高,电压降低,电流也应该降低,其实不然,电机的电流电压不是线形关系,不只是受负载影响,启动过程与运行过程与停止过程的电压电流关系也各不相同。电机烧毁是电机电流大持续发热而热量不能及时散去,也有可能是电机绝缘受瞬时高电压击穿而烧毁。