曼巴精神5
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 246 点
下载积分: 815 分
在线时间: 143(小时)
注册时间: 2019-05-30
最后登录: 2024-10-31
查看曼巴精神5的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-24 09:37
图片:
图片:
如图,我现在这个FB有个问题就是,如果我同时调用两个的话会出现不报警,没想明白哪里弄v错了。难道要把报警计时的T给开放出来在输入端自己填T吗?
三菱我试了一下不会出现这个情况。报警延时我是自己在内部
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-10-18
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-24 15:41
你这是没有数据块的功能块,你用的定时器是全局定时器,多次调用都是相同的定时器,可以理解为多线圈。把定时器改成计数器,把计数时间的SET及ACT值分别引出,填寄存器(别重复)