用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
各位吴彦祖、彭于晏帮忙看一下
上一主题
下一主题
曼巴精神5
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
153 个
工控威望:
246 点
下载积分:
815 分
在线时间: 143(小时)
注册时间:
2019-05-30
最后登录:
2024-10-31
查看曼巴精神5的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-10-24 09:37
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
如图,我现在这个FB有个问题就是,如果我同时调用两个的话会出现不报警,没想明白哪里弄v错了。难道要把报警计时的T给开放出来在输入端自己填T吗?
三菱我试了一下不会出现这个情况。报警延时我是自己在内部
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 458(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-10-18
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-10-24 15:41
全看
|
小
中
大
你这是没有数据块的功能块,你用的定时器是全局定时器,多次调用都是相同的定时器,可以理解为多线圈。把定时器改成计数器,把计数时间的SET及ACT值分别引出,填寄存器(别重复)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
各位吴彦祖、彭于晏帮忙看一下
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问