sibo123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 139 点
下载积分: 663 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2018-05-09
最后登录: 2022-12-20
查看sibo123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-29 10:36
DeviceNet转PROFINET网关助力新能源汽车轮毂产线升级
背景:
  近几年随着我国新能源汽车产业高速蓬勃发展,上游汽车零部件供应商的生产线已无法满足其日益增长的订单需求,需进行产线升级以提高生产产能。
  浙江金华新能源产业园某司的”汽车铝合金轮毂产线升级”项目中,新引进多台机器人进行产线升级;中控系统需实时监控整条产线上机器人的动作指令和工作参数,以保证轮毂产线稳定、安全、高效生产。
项目简介:
  本次项目中引进的是KUKA机器人,支持DeviceNet协议(作为DeviceNet主站),中控系统使用的是西门子1500PLC,支持PROFINET协议(作为PROFINET主站)。为了建立西门子PLC与KUKA机器人之间的通信,确保产线有序生产,客户咨询深耕工业现场总线多年的上海泗博,上海泗博提供--DeviceNet转PROFINET网关TD-145 作为该通信的解决方案.

网关和机器人配置(部分截图如下)
网关DeviceNet端配置






机器人DeviceNet端配置

现场柜中网关布局:

综述:
该项目采用上海泗博稳定、可靠的DeviceNet转PROFINET网关TD-145,为现场每台KUKA机器人,以较为经济的成本实现了PROFINET接口通信,对上层西门子 PLC的编程提供了很好的便利。整个系统网络拓扑清晰,有助于实现主控系统对新能源汽车轮毂生产线上各个机器人实时动作指令和工作参数采集,保证整个产线安全、高效、有序地生产作业。

后续:
上海泗博作为业内深耕工业现场总线近二十年的老牌厂家,国内最早提供DeviceNet协议转换网关的厂家之一,也提供EtherNet/IP,PROFINET、Modbus TCP、CANopen、PROFIBUS DP、HART等协议,有丰富的协议转换解决方案供广大用户选择。



附件: DeviceNet转PROFINET网关助力新能源汽车轮毂产线升级.pdf (415 K) 下载次数:33
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错