autoctrl
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2016-05-05
最后登录: 2024-12-09
查看autoctrl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-20 17:20
图片:
        智能网关IGT-DSER支持多点对多点的PLC之间通讯,支持以太网,串口设备混合数据交换;无需编程开发,只须配置数据的起始地址和数量即可,支持热插拔,断电重启后自恢复运行,支持网络跨网段,在实际的工程项目中应用方便。本文是罗克韦尔(AB)的Micro850的PLC与西门子S7-200Smart之间的通讯的案例。

        在AB的Micro850的PLC内建立‘TAG_INT’、‘TAG_DINT’、‘TAG_REAL’3个全家变量,准备将其数值分别写入到Smart的PLC的VW1000、VD1002、VD1006寄存器,数据类型分别为16位有符号整数、32位有符号整数、32位浮点数;再建立‘ARR_DINT’、‘ARR_REAL’两个数组,分别用于接收来自Smart的VD800~VD836、VD900~VD936的数据。

        通过IGT-DSER的参数配置软件(在附件中)通过网线连接上网关模块后设置参数,网关的详细配置如下图:



         参数设置完成后将参数下载到网关模块,然后重启。重启完成后在通过参数设置软件连接上IGT-DSER网关模块读取参数,如果有错误会在软件的消息栏显示出来,同时错误的数据行底色为红色,须要根据状态消息提示修改参数后再次下载重启。

        参数软件带有网络检查和数据监控功能,在‘工具’菜单里面,分别为‘查找设备/PING’、‘网关数据监控’,方便调试实现数据交互。

        同时也可以通过PLC的编程软件监控PLC的数据,确认数据传输的正确性,以下是罗克韦尔Micro850的数据监控截图:



        下图是西门子S7-200Smart的数据监控截图:
PLC之间通讯案例.rar (4569 K) 下载次数:127

         可以看到Micro850的3个标签的数据已经正常写入到Smart的V区域了,在Smart内设置的数据一同样写入到Micro850的数组了。

         三菱、西门子、欧姆龙等PLC都可以这种方式与支持Modbus协议的机器人、仪表等设备快速实现数据交互(其它品牌的PLC之间通讯案例在附件中)。网关常用的PLC类型如下:

        ◆ FX:  三菱FX系列PLC                                        ◆ QL:  三菱Q/L/R系列PLC
        ◆ AS:  三菱A系列PLC                                          ◆ OM:  欧姆龙全系列PLC
        ◆ S72S:  西门子S7-200/Smart系列PLC              ◆ S734:  西门子S7-300/400系列PLC
        ◆ S71K:  西门子S7-1200/1500系列PLC              ◆ MBS:  施耐德等Modbus兼容PLC
        ◆ DVP:  台达、信捷PLC                                      ◆ NAIS:  松下全系列PLC
        ◆ KVS:  基恩士全系列PLC                                   ◆ FTK:  永宏全系列PLC
        ◆ MSK:  LS/LG全系列PLC                                   ◆ KOY:  光洋全系列PLC
        ◆ ABM:  AB MicroLogix系列PLC                          ◆ ABC: AB Compact/Control系列PLC
        ◆ INO:  汇川全系列PLC                                        ◆ GE: GE PAC/PLC系统

        资料下载:   PLC之间通讯案例.rar (4569 K) 下载次数:127
[ 此帖被autoctrl在2024-05-27 10:56重新编辑 ]
一心工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 243 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2018-06-02
最后登录: 2024-12-18
查看一心工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-31 10:43
能不能实现跟AB的1756的PLC通讯?有案例吗?