图片:
智能网关IGT-DSER支持多点对多点的PLC之间通讯,支持以太网,串口设备混合数据交换;无需编程开发,只须配置数据的起始地址和数量即可,支持热插拔,断电重启后自恢复运行,支持网络跨网段,在实际的工程项目中应用方便。本文是
罗克韦尔(AB)的Micro850的PLC与西门子S7-200Smart之间的通讯的案例。
在AB的Micro850的PLC内建立‘TAG_INT’、‘TAG_DINT’、‘TAG_REAL’3个全家变量,准备将其数值分别写入到Smart的PLC的VW1000、VD1002、VD1006寄存器,数据类型分别为16位有符号整数、32位有符号整数、32位浮点数;再建立‘ARR_DINT’、‘ARR_REAL’两个数组,分别用于接收来自Smart的VD800~VD836、VD900~VD936的数据。
通过IGT-DSER的参数配置软件(
在附件中)通过网线连接上网关模块后设置参数,网关的详细配置如下图:
参数设置完成后将参数下载到网关模块,然后重启。重启完成后在通过参数设置软件连接上IGT-DSER网关模块读取参数,如果有错误会在软件的消息栏显示出来,同时错误的数据行底色为红色,须要根据状态消息提示修改参数后再次下载重启。
参数软件带有网络检查和数据监控功能,在‘工具’菜单里面,分别为‘查找设备/PING’、‘网关数据监控’,方便调试实现数据交互。
同时也可以通过PLC的编程软件监控PLC的数据,确认数据传输的正确性,以下是罗克韦尔Micro850的数据监控截图:
下图是西门子S7-200Smart的数据监控截图:
PLC之间通讯案例.rar (4569 K) 下载次数:127 可以看到Micro850的3个标签的数据已经正常写入到Smart的V区域了,在Smart内设置的数据一同样写入到Micro850的数组了。
三菱、西门子、欧姆龙等PLC都可以这种方式与支持Modbus协议的机器人、仪表等设备快速实现数据交互(
其它品牌的PLC之间通讯案例在附件中)。网关常用的PLC类型如下:
◆ FX: 三菱FX系列PLC ◆ QL: 三菱Q/L/R系列PLC
◆ AS: 三菱A系列PLC ◆ OM: 欧姆龙全系列PLC
◆ S72S: 西门子S7-200/Smart系列PLC ◆ S734: 西门子S7-300/400系列PLC
◆ S71K: 西门子S7-1200/1500系列PLC ◆ MBS: 施耐德等Modbus兼容PLC
◆ DVP: 台达、信捷PLC ◆ NAIS: 松下全系列PLC
◆ KVS: 基恩士全系列PLC ◆ FTK: 永宏全系列PLC
◆ MSK: LS/LG全系列PLC ◆ KOY: 光洋全系列PLC
◆ ABM: AB MicroLogix系列PLC ◆ ABC: AB Compact/Control系列PLC
◆ INO: 汇川全系列PLC ◆ GE: GE PAC/PLC系统
资料下载:
PLC之间通讯案例.rar (4569 K) 下载次数:127 [ 此帖被autoctrl在2024-05-27 10:56重新编辑 ]