王云峰
努力不一定成功,成功不一定努力
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 1096 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2021-12-11
最后登录: 2024-12-22
查看王云峰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-25 14:00
负载功率为30kw,PID调节后固态继电器控制通断电。由于功率太大,通断不能太频繁。怎么设计程序或有相关案例给我分享下:839104545@qq.com  感谢!
集合,突破
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 661 个
工控威望: 703 点
下载积分: 3439 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2022-07-25
最后登录: 2024-12-12
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-25 14:17
没有,不用谢
楼主留言:
热心助人!
yiyang1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 448 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 392(小时)
注册时间: 2012-11-11
最后登录: 2024-12-21
查看yiyang1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-26 11:54
30kw一般要用功率调节器
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 374 点
下载积分: 4037 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-12-23
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-28 17:50
2种方法:  1  电力调整器,2  周波控制器。这个资料里面有详细介绍,所有加热器控制方式。
WINGOLG加热器断线报警器.pdf (2522 K) 下载次数:58
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 374 点
下载积分: 4037 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-12-23
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-29 08:25