本来做了一套FX3U三菱PLC搭载 485-adp-mb扩展模块,通过485modbus跟变频器和一个超声波测距传感器连接的是可以正常使用的,现在想加个触摸屏方便后续操作,但PLC和触摸屏之间就是通讯不上,是不能走485吗,之前这个PLC是通过422圆头口连的触摸屏,但刷了新的程序后,各种接线方法都试过了,几个口都没法通讯,是不是我漏了什么设置,导致PLC跟触摸屏无法通讯,求指教!
hb0821
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 81 点
下载积分: 359 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2021-08-30
最后登录: 2024-01-17
查看hb0821的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-17 15:18
引用
引用第2楼菜鸟入行于2022-08-17 13:39发表的  :
FX3U-485-ADP-MB 连接变频器时,PLC是主站,变频是从站。

但触摸屏和PLC连接时,都是屏是主站。屏不能当从站。所以连接不上。

假如你没有变频器,PLC程序按从站的来做,是可以通讯上的。

我试了试把PLC设为从站,现在是PLC 一直在接收数据,没有发送了,我再琢磨琢磨
hb0821
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 81 点
下载积分: 359 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2021-08-30
最后登录: 2024-01-17
查看hb0821的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-17 15:18
引用
引用第1楼李忠云于2022-08-17 11:27发表的  :
没挂过485你看看这屏支持吗 还有就是屏的通讯线定义 这个容易错

这个试过各种接法了,应该不是这块出的问题
hb0821
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 81 点
下载积分: 359 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2021-08-30
最后登录: 2024-01-17
查看hb0821的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-17 15:54
引用
引用第5楼梦雨天涯于2022-08-17 15:44发表的  :
你程序没有,图也没有,接线更加没有…………全靠大家猜啊

额不好意思哈,程序就正常modbus通讯的,数据都对上的,是传感器+变频器+触摸屏(232转485)接到PLC的485-adp-mb扩展板上,因为我只加了个触摸屏的线并进扩展板,PLC和传感器变频器通讯都是正常的,所以忘了拍了,回头拍一个。