hb0821
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 81 点
下载积分: 359 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2021-08-30
最后登录: 2024-01-17
查看hb0821的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-17 11:08
本来做了一套FX3U三菱PLC搭载 485-adp-mb扩展模块,通过485modbus跟变频器和一个超声波测距传感器连接的是可以正常使用的,现在想加个触摸屏方便后续操作,但PLC和触摸屏之间就是通讯不上,是不能走485吗,之前这个PLC是通过422圆头口连的触摸屏,但刷了新的程序后,各种接线方法都试过了,几个口都没法通讯,是不是我漏了什么设置,导致PLC跟触摸屏无法通讯,求指教!
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-17 13:39
FX3U-485-ADP-MB 连接变频器时,PLC是主站,变频是从站。

但触摸屏和PLC连接时,都是屏是主站。屏不能当从站。所以连接不上。

假如你没有变频器,PLC程序按从站的来做,是可以通讯上的。