FBS-60MA
RS485与SB70通讯,,,端口都应该是设置正确的, 可以通过变频器 频率给定地址3201H 写入给定频率
以下写入测试是正常的
写入正常
但是读变频器的运行状态字电流电压都不正常。。读地址2温控是正常的
读频率电流电压状态字都不正常
通讯地址反复检查过应该是对的,,同样的方式,地址改一下读汇川变频器也是正常的,,,都搞头大了。。。
通讯地址
已确认是变频器干扰问题,程序没问题,在办公室用同型号小功率调试正常,,,到现场110kW就不正常。。。如何是好,线己用屏蔽双绞线了,长度小于10米的。。。。
=####################
试了好多方法都解决不了干扰问题,车间大功率变频器太多了,布线的问题太多了。。。
准备放弃通讯方式,改PLc模拟量输出试试。
[ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新编辑 ]