楼主  发表于: 2022-07-07 09:50
大家好,有台设备是用经典Step7 V5.3写的程序(厂家说的),能用博图V15.1读出来 吗?如果博图不能读出来的话,用经典Step7 V5.6能出厂了吗?
拜托西门子的大师给解答一下;我们是西门子入门级别
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3235 个
工控威望: 7900 点
下载积分: 2360 分
在线时间: 12617(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-11-18
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-07 10:03
最好用STEP. 博图对固件有要求的,固件太低,用博图会出问题的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(qinchenglim) 热心助人!
  • 深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8219 个
    工控威望: 10348 点
    下载积分: 21038 分
    在线时间: 3010(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-11-18
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-07-07 10:34
    建议用STEP7 5.4 或5.5会正常,
    5.6版本虽然支持了新版本系统,但对于旧版本的硬件,可以试试.
    至于TIA,用STEP7 5.3时期的硬件.估计够呛.