fzlkui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 110 点
下载积分: 428 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2020-12-21
最后登录: 2024-10-24
查看fzlkui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-03 21:19
图片:
图片:
图片:
图片:
如题,我自己处理的写多个站数据没问题,读多个站数据就不行了。

我的思路是这样:d0=0的时候,RS D20 K8 D30 K7,d0=1的时候RS D40 K8 D50 K7。

把值用M8000的常开触点传送进D20-D25   D40-D45,并CRC校验。

D0=0的时候上升沿置位M8122,同时D0=0的时候等待M8123接通,接通后将数据传送到别的寄存器,再使D0=1,接着复位M8123。

D0=1的时候同上,但是实际写到PLC里面轮询会有问题。

程序部分截图见附图,程序也上传,请大家帮忙解答一下。
附件: 485 RS两站轮询.zip (176 K) 下载次数:166
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 8694 分
在线时间: 923(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-05
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-04 18:12
引用
引用楼主fzlkui于2022-07-03 21:19发表的 请教一样,三菱RS指令无协议通讯轮询如何处理 :
如题,我自己处理的写多个站数据没问题,读多个站数据就不行了。

我的思路是这样:d0=0的时候,RS D20 K8 D30 K7,d0=1的时候RS D40 K8 D50 K7。

把值用M8000的常开触点传送进D20-D25   D40-D45,并CRC校验。
.......

你的问题原因是:读第一条数据跟读第二条数据之间没有间隔时间,加个250MS延迟就可以了
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码