不知道大家有没有遇到过直流供电的加热器,多数情况下加热器都是交流供电比较常见。最近遇到一个项目是直流供电,固态继电器控制。客户要求加热器断线过流要报警,如果用电流传感器检测电流,然后信号给PLC,成本有点高,领导不同意。不知道大家遇到过这个情况吗。一个电流变送器外接一个模拟量模块 才能搞定。问了很多人,有人介绍了这个US16,想定过来用。
不知道有人用过吗?用过的交流一下哇  谢谢!
具体参数如下:
电流范围: 5A  20A  50A  100A  200A  500A
电        源:  DC24V   220V 可选
累时功能: 自动累计加热器运行时间
跟踪方式: 自动跟踪
安装方式: 默认导轨安装  可选面板安装


qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 348 点
下载积分: 3784 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-11-12
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-08 16:40
这是说明书
US16-C.pdf (3824 K) 下载次数:27
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 348 点
下载积分: 3784 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-11-12
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-09 11:00
检测直流加热器断线   和直流变送器 功能有不同
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 348 点
下载积分: 3784 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-11-12
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-10 08:31
你的想法 是否认真思考过?  继电器并联到哪? 并联到加热管2端?加热器的供电没了可以检测到。 你认为这样可以检测到加热器断线?
加热管断线 是内部断线  这个时候 加热器两端仍然有电压的,如何能判断断线。 加热器断线要检测电流。
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 348 点
下载积分: 3784 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-11-12
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-11 09:16
也不能这么做。为啥? 当温度到达设定值,温控表停止加热,那么此时无电流,PLC 得不到信号,是否判断断线呢? 如果仅仅是检测电流有无的确用电流继电器就可以,但是。。。。。这是温控表控制加热,而且并非一直处于加热状态。
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 348 点
下载积分: 3784 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-11-12
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-08-12 08:30
首先温控表并非一直处于加热状态,温度到了 你用电流继电器当然就不能检测加热器断线了。如果电流继电器都能用,欧姆龙  炜固的加热器断线报警器生产了干啥? 就不应该有市场。
在什么情况下可以用,比如PLC控制加热,比如PLC可以和温控表通讯能够知道是否处于加热状态。否则你这么用 的确会误判。你可以网上搜索一下加热器断线报警器和过电流继电器的区别。
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 348 点
下载积分: 3784 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-11-12
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-08-13 09:22
看了这么多文字, 要用过流继电器还是一句话: PLC 必须知道是否处于加热,才能通过过流继电器去监控是否断线。这和我说的没啥冲突。你要知道温控表是否处于加热状态:1 485通讯   2  IO 信号。一个直流过流继电器 不便宜吧。如果PLC和温控表已经有了通讯功能,那么到没啥成本增加。如果温控表方便给一个加热IO 信号  也是没增加成本。但是有的温控表没有485  也没有加热IO 信号给PLC  这个时候的成本要增加多少。还有一个方法 也可以电流变送器  送PLC。  解决断线监控的方法很多, 关键看成本。
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 348 点
下载积分: 3784 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-11-12
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-08-13 15:40
   高看了。  直流加热 很普遍吗? 好像 很多人都没听说。又被带节奏了。不会又是美帝吧