引用引用第7楼qqc青春之歌于2022-08-11 09:16发表的 :也不能这么做。为啥? 当温度到达设定值,温控表停止加热,那么此时无电流,PLC 得不到信号,是否判断断线呢? 如果仅仅是检测电流有无的确用电流继电器就可以,但是。。。。。这是温控表控制加热,而且并非一直处于加热状态。
引用引用第10楼qqc青春之歌于2022-08-12 08:30发表的 :首先温控表并非一直处于加热状态,温度到了 你用电流继电器当然就不能检测加热器断线了。如果电流继电器都能用,欧姆龙 炜固的加热器断线报警器生产了干啥? 就不应该有市场。在什么情况下可以用,比如PLC控制加热,比如PLC可以和温控表通讯能够知道是否处于加热状态。否则你这么用 的确会误判。你可以网上搜索一下加热器断线报警器和过电流继电器的区别。
引用引用第14楼qqc青春之歌于2022-08-13 09:22发表的 :看了这么多文字, 要用过流继电器还是一句话: PLC 必须知道是否处于加热,才能通过过流继电器去监控是否断线。这和我说的没啥冲突。你要知道温控表是否处于加热状态:1 485通讯 2 IO 信号。一个直流过流继电器 不便宜吧。如果PLC和温控表已经有了通讯功能,那么到没啥成本增加。如果温控表方便给一个加热IO 信号 也是没增加成本。但是有的温控表没有485 也没有加热IO 信号给PLC 这个时候的成本要增加多少。还有一个方法 也可以电流变送器 送PLC。 解决断线监控的方法很多, 关键看成本。
引用引用第17楼qqc青春之歌于2022-08-13 15:40发表的 : 高看了。 直流加热 很普遍吗? 好像 很多人都没听说。又被带节奏了。不会又是美帝吧